绍兴地下水位高、梅雨期长,防潮要做三道:结构外墙做防水并加保护层、室内做防潮层和排水沟、再配除湿或新风设备。只刷一层防水涂料的,第二年墙面必然返潮发霉。
第一,地下水渗进来。绍兴地下水位高,雨季能抬升到接近地坪。混凝土本身会毛细渗透,没有外墙防水,水就慢慢往里走。
第二,空气中的水凝在冷表面上。地下室墙面温度低,梅雨季空气湿度 90% 以上,一遇到冷墙就结露。这种潮不是漏,是凝,擦不掉,越擦越有。
第三,土壤湿气从地面往上返。地面没做防潮层,潮气常年往上冒,木地板和柜子最先坏。
第一道:外墙防水加保护层。防水做在迎水面(室外侧),做完必须加保护层——砖砌或挤塑板。没有保护层,回填的时候一铲子就铲破了,等于没做。
第二道:室内防潮层与排水。地面做防潮层,墙脚做排水沟接集水井,有条件的做排水板。让可能渗进来的水有路可走,不要积在砂浆层里。
第三道:除湿或新风。这是解决「凝」的唯一办法。除湿机管局部,全屋新风带除湿模块管整体。绍兴梅雨季,这一项不是可选项。
地下室一旦返潮,补救的唯一办法是从外面开挖重做外墙防水,或者从里面把地面和墙面铲到结构层重做。前者要动室外景观和挡土墙,后者等于把地下室重装一遍。
所以这笔钱只能花在前面。防潮三道工序在总造价里占比不大,但省掉它的代价,是整层不能用。